|
一,高压開關柜是什麼?
高低压開關柜顾名思义就是接高压或低压線缆的設备,一般供電局、變電所都是用高压柜,然後經變压器降压再到低压柜,低压柜再到各個用電的配電箱,里面不外就是把一些開關断路器之类保护器件组装成一体的電氣設备。摺疊紗門,
二,高压開關柜正常操纵条件
2.1、环境温度:附近空氣温度不超過40℃(上限),一般地區為-5 ℃(下限),严寒地區可感觉-15 ℃ 。环境温度過高,金属的导電率會减低,電阻增加,表面氧化傳染感動加剧;此外一方面, 過高的温度,也會使柜内的绝缘件的寿命大大紧缩,绝缘强度低落。反之,环境温度過低,在绝缘件中會產生内應力,會导致绝缘件的破坏。
2.2、海拔高度:一般不超過1000米。對于安装在海拔高于1000米处的設备,外绝缘的绝缘水平應将所哀求的绝缘耐受電压乘以修正系数Ka[ka=1÷(1.1-H×10-4[x1] )]来决定。由于高海拔地區空氣稀薄,電器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型電器,加大空氣绝缘距离,或在開關柜内增加绝缘防护法子。
2.3、环境湿度:日平均值不大于百分之95,月平均值不大于百分之90。
2.4、地震烈度:不超過8度。
2.5、其它条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化學腐蚀及剧烈振動的场所。
三,高压開關柜中PT柜和计量柜的傳染感動
高压開關柜中PT柜的傳染感動:
1、電压测量,供應测量表计的電压回路
2、可供應操作和控制電源
3、每段母線過電压保护器的装設
4、雲林找小姐,继電保护的需要,如母線绝缘、過压、欠压、备自投条件等等。
高压開關柜中计量柜有两個傳染感動:
5、就是對用電的计量,一般這個计量柜由電力部門打點。
6、母線低落,一般電缆進線到進線隔离柜後,母線到了柜子上部,到计量柜再從上部到下部,下部到進線(断路器)柜的下進線,然後到上部。
四,高压開關柜中PT柜和计量柜的區别:
1、PT柜是有手車的。计量柜分地區,有的地區没手車,有的地方有日本除臭球,手車。比如安徽得润電氣KYN28高压開關柜就有手車。
2、PT柜有避雷器,放在手車里或柜後。计量柜没有避雷器。
3、PT蠶絲皂,柜没有带電顯示、计量柜有带電顯示器。
4、计量柜有電流互感器,PT没有。
5、计量柜一般都作為计量出線柜或计量联络柜。PT柜一般在進線柜後、馈線柜前,只有主母線穿過,不做出線操纵。
常见高压開關柜區别
1、安装的地點不同
開關柜并排一组安装在室内,主若是在變電站的馈出線上或線路终端開闭所。
环網柜大多安装在户外街道两侧的路邊,在没有辦法盖房子的地點代替了開闭所。
2、柜体的结構和成果不同
開關柜体积大成果结構比较复杂,經常是以组合结構的形式顯現。而且開關柜的分断结構是断路器,安全機構是隔离開關和接地刀闸搭接接地線。
环網柜体积小结構简单,以手動操作的负荷開關為主。電缆接線連接便當,不带隔离開關,在開關分闸的情况下可以合上接地刀闸搭接柜体的接地線。
3、操作票和事變流程不同
開關柜在線路顯現故障時可以按照预先設定的保护参数自行跳闸,可以也许快速分断線路故障,保护電氣設备防塵蟎神器,不受到更多的损坏。也可以或许手動操作開關柜分闸,停止整条線路的供電。隱形矯姿帶,
环網柜采用负荷開關加熔丝筒的结構,碰着大的故障電流時不會自己跳闸,以直接熔断保险丝停中断線路供電。只有按照操作事變票的規定采用手動分合闸。
4、在配電網線路打點上的傳染感動不同
開關柜在健長保健貼,配電采集供電系統打點中麻將三缺一,起到快速保护傳染感動,各種保护参数的整定是一项非常重要的任務,在線路運行法子和線路结構發生變動後,就要重新及時修正保护参数,防止開關柜發生拒動和误動作現象。
环網柜首要起到调处線路结構、合理均匀的分拨線路负荷傳染感動。在供電區域增加备用線路,环網柜起到線路热备精油推薦,份的傳染感動。
5、环網柜與智能開關柜
城市中心區域供電负荷密度已很高,供電線路走線复杂,如何提高供電的安全可靠性就要增加主干線路開關,架設多联络形式的線路分支,配電網的采集拓扑结構,实現供電線路的采集化结構布局。
五,总结
提高配電防疫面罩,網的调度打點的運行。在這種新的業務需求下,只能利用前辈的電子技術改造环網柜,提升開關柜的技術水平。改造後的智能化開關柜可以检测配電網的实時状态、開關設备的分合闸運行状况、線路实時電流负荷情况等電網信息,同時又能在線检测發現故障,并举辦故障定位和及時报警等一系列動作,對于電網企業提高供電的安全可靠性具有非常重要的意义。 |
|